DS-K2M062
|
|
GoodboY85 | Дата: Среда, 05.02.2025, 22:21 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Подскажите как запрограммировать модуль ds-k2m062, чтобы он дружил с вызывной панелью ds-kv6113-wpe1, замком ds-k4t108 и домофоном ds-kh8520-wte1. Спасибо заранее за помощь.
|
|
|
|
avalist | Дата: Четверг, 06.02.2025, 18:33 | Сообщение # 2 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1102
Репутация: 85
Статус: Offline
| Цитата GoodboY85 (  ) Подскажите как запрограммировать модуль ds-k2m062, чтобы он дружил с вызывной панелью ds-kv6113-wpe1 Да вроде никак, модуль ds-k2m062 предназначен для терминалов доступа, в вызывной панели ds-kv6113-wpe1 есть весь функционал для замка и этот модуль ей не нужен. RS-485 в вызывной панели ds-kv6113-wpe1 служит для управления контролером лифта и только. Можете конечно попробовать подсунуть его вместо контроллера лифта, что из этого получится х.з. поймет ли большой вопрос.
|
|
|
|
GoodboY85 | Дата: Пятница, 07.02.2025, 07:33 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Спасибо за ответ. Получатся без терминала он бесполезен. Нужен модуль безопасности….. если панель или свет отключат, чтобы замок не открылся. Для этого подойдет реле z-5r?
|
|
|
|
GoodboY85 | Дата: Пятница, 07.02.2025, 07:39 | Сообщение # 4 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Хотел спросить следующее…. Панель питается по Poe, а замок и кнопка через accordtec ББП-30 исп.1. Если питание панели отключат, никого дома не будет чтобы открыть изнутри. Как снаружи разомкнуть цент питания замка? Что лучше в разрез питания поставить?
|
|
|
|
avalist | Дата: Пятница, 07.02.2025, 15:51 | Сообщение # 5 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 1102
Репутация: 85
Статус: Offline
| Цитата GoodboY85 (  ) Нужен модуль безопасности….. если панель или свет отключат, чтобы замок не открылся самое простое или ибп на коммутатор poe, или еще проще, панель запитайте по 12 вольт от ББП-30
Цитата GoodboY85 (  ) Как снаружи разомкнуть цент питания замка? Что лучше в разрез питания поставить? да любой тумблер кнопку в секретном месте в разрыв цепи, если была бы обычная электрозащелка или электромеханический замок то как правило открытие производится просто ключом снаружи
|
|
|
|
GoodboY85 | Дата: Пятница, 07.02.2025, 23:04 | Сообщение # 6 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
| Цитата avalist (  ) да любой тумблер кнопку в секретном месте в разрыв цепи Это понятно, но снаружи в дверной проем или раму в квартиру тайно нигде не установить( вот я и думаю, поставить чтонибу типа реле на wifi, чтобы с приложения на телефоне можно было отрубить. пока не могу определиться цена/качество ~ 1 500. Можно с алика взять, чтобы приложение работало без глюков, но пока ничего не нашел. Рассматриваю вариант из aqara. Может пойти по простому...... вклинить обычный выключатель aqara с wifi?)
|
|
|
|