Здравствуйте!
Как я понял что Тревожный вход/выход в этой камере типа "открытый коллектор"
У меня просто задача подключить автоматику распашных ворот NICE, а с выхода прет напряжение примерно 1,5 в, и блок управления NICE уходит в себя, ему нужны только сухие контакты.
Кто знает что должно быть на входе и на выходе, напряжение и сухие контакты?
 
AlexandrДата: Пятница, 31.01.2014, 12:49 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 5359
Репутация: 113
Статус: Offline
поиск работает.
Цитата ТП
на тревожные выходы можно коммутировать ток не выше 800 мА/напряженеие не выше DC24 В. С добавлением, действительное значение AC напряжения не выше 100 В, ток не выше 800 мА
.
 